恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-09-26 13:23:50
6楼
硬件连接完成后,程序调用ModbusComload和Modbus_Master,触发主站指令REQ发现模块上的TX和RX信号灯没有闪烁,首先想到硬件接线是不是有问题,在调换了通讯的两根线后发现还是不行。
想起来在组态的时候,在我勾选完《无电源电压L+》诊断后,模块会报错“ptp模块电源缺失或电压不足”,首先怀疑是不是给ptp模块供电的电压低了,在测量完电压后发现没问题,此时就一头雾水了
然后找同事给帮忙分析,首先也是查接线,接线没发现问题后,开始插接模块,此时发现底座是0DA1型的,才想起来是不带供电的,后面换了一个底座后问题解决
请填写推广理由:
分享
只看
楼主