回复:1500cpu加ET200SP模块+CMPTP串口模块,通过USB转485连接笔记本电脑无法实现通讯

已锁定

9797

  • 帖子

    24
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2019-08-23

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-09-26 13:23:50

6楼

自己回答下调试过程中遇到和解决的问题吧,给大家一点借鉴

  1. 硬件连接完成后,程序调用ModbusComload和Modbus_Master,触发主站指令REQ发现模块上的TX和RX信号灯没有闪烁,首先想到硬件接线是不是有问题,在调换了通讯的两根线后发现还是不行。

  2. 想起来在组态的时候,在我勾选完《无电源电压L+》诊断后,模块会报错“ptp模块电源缺失或电压不足”,首先怀疑是不是给ptp模块供电的电压低了,在测量完电压后发现没问题,此时就一头雾水了

  3. 然后找同事给帮忙分析,首先也是查接线,接线没发现问题后,开始插接模块,此时发现底座是0DA1型的,才想起来是不带供电的,后面换了一个底座后问题解决