以下是引用手机用户20230228991044在2024-09-25 17:43:01的发言 >5楼

在公司上电没有问题,去到现场学校实训室就会上电跳闸

完全有可能。

因为有Y电容存在。变频器直流母线电压310V,实际上是+/-155V。

而这个中点电压对中性线N(PE)是个75V的正弦波。两者之间是通过一个电容和一个电阻串联连接。

当你的进线漏电开关过于灵敏时,就会导致跳闸。


(要想不跳闸,就需要使用保护接零N,而不是保护接地PE。)