以下是引用阳春节拍在2024-09-23 11:50:26的发言 >15楼

大数据量的通讯,肯定是要按块分多次进行

超过二百多字节的数据,对于485线路(无论是PPI或RTU)来说,需要划分为多块

块与块之间就会有时间间隔,甚至可能是跨(屏处理)周期的间隔,这个间隔就可能跨plc对数据区的刷新。即通讯获取的数据,前半段数据是老的,后半段数据是刷新后的。

你的理解有误,所有的扫描周期是一个量,即3ms,5ms。不存在块与块,FB,子程序等方面影响通信。你有没有试过一台PLC连接5台上位机也没出现卡顿 ,通信延迟的?