一个三相380V固态下,带 9 根 220V, 2KW 的加热棒,每一路都有熔断器。
加热棒在箱体内,熔断器在电柜内,两者都很难直接观察到。
如果某几根灯管断路,或者熔断器熔断,该如何及时发现呢?
最简单直接的方法一组控制就是每相加电流表,正常情况下发热管工作电流是稳定的,如果电流变小了,就存在问题了。