以下是引用汐止在2024-09-27 11:05:22的发言 >34楼

一个三相380V固态下,带 9 根 220V, 2KW 的加热棒,每一路都有熔断器。


加热棒在箱体内,熔断器在电柜内,两者都很难直接观察到。


如果某几根灯管断路,或者熔断器熔断,该如何及时发现呢?

以下是引用HUANGZE75在2024-09-26 17:21:50的发言 >30楼:三相加热缺相只是加...

引用30楼详细内容:

三相加热缺相只是加热功率减少,三相电流不平衡而已,看怎么接线,如果是星型接法,有些会将中性点回零线,功率只有三分之二,如果不回零降低的更多,如果是三角形接法功率降低到不到原先的一半。

最简单直接的方法一组控制就是每相加电流表,正常情况下发热管工作电流是稳定的,如果电流变小了,就存在问题了。

评论