这个慢是相对的。
在一个扫描周期内,输入采样阶段执行后,过程映像存储区的数据不会再变化。
若在程序中访问外设地址,需要执行一次采样,慢的是微秒级的指令执行过程。
对于实时性来说,访问过程映像时,如果信号在输入采样后的阶段至程序调用阶段这个区间发生变化,程序是无法即时响应的,区间随程序量和硬件性能变化,一般是毫秒级。
而访问外设地址,消耗微秒级的指令执行过程消除了这个可能的延迟区间。