以下是引用HUANGZE75在2024-09-27 11:24:15的发言 >35楼

最简单直接的方法一组控制就是每相加电流表,正常情况下发热管工作电流是稳定的,如果电流变小了,就存在问题了。

以下是引用汐止在2024-09-27 11:05:22的发言 >34楼:一个三相380V固态下...

引用34楼详细内容:

一个三相380V固态下,带 9 根 220V, 2KW 的加热棒,每一路都有熔断器。


加热棒在箱体内,熔断器在电柜内,两者都很难直接观察到。


如果某几根灯管断路,或者熔断器熔断,该如何及时发现呢?

以下是引用HUANGZE75在2024-09-26 17:21:50的发言 >30楼:三相加热缺相只是加...

引用30楼详细内容:

三相加热缺相只是加热功率减少,三相电流不平衡而已,看怎么接线,如果是星型接法,有些会将中性点回零线,功率只有三分之二,如果不回零降低的更多,如果是三角形接法功率降低到不到原先的一半。

1、有考虑使用电力调整器,但由于实际工艺要求,要求每个加热阶段的功率实时可调,所以检测固态上端三相每相的电流不太可行。加上有二十根灯管,少一根对温度影响不是那么大(但希望能将某根灯管爆掉的故障及时报警)。


2、如果在9根 220V 灯管每一路都加互感器,由于总灯管有二十根。互感器+送变器太占地方了,电流数据采集量也太大。


3、一是:灯管爆掉线路断路,如何及时发出报警?


4、二是:灯管短路,保险丝熔断,此时带灯熔断器底座的红灯会亮,这种信号如何被 PLC 及时采集到?