回复:电气柜固态继电器起火的防范措施

已锁定

Antigravity

  • 帖子

    72
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2024-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-09-29 08:54:17

42楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2024-09-28 14:43:07的发言 >41楼

但凡好一点的温控器,都可以配互感器,用来诊断加热器状态.这是温控器自带的功能,不需要你去采集处理电流,采集温控器报警就行.

一般加个熔断器,散热做好撑死了,很少有人单独对柜内环境做监控的.

想安全可靠,还是分组用SCR吧,各种保护都在内了,缺相,电流故障都在内了.

加热电路有加“热过载继电器”的吗?


它好像常用在电机保护电路上,能不能用在加热电路上的交流接触器下挂载“热过载继电器”?起的作用大吗?


Trust, but verify
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15694条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。