做了一个实验,就是修改不同轴速比,电机8极100Hz,结果如下:
默认为1,运行到20Hz,陪侧加载到50%,输出电压70V,输出电流27.5,输出频率20,实际转速测量仪测量转速300;
改为1.5,运行到20Hz,陪侧加载到50%,输出电压53V,输出电流26.5,输出频率20,实际转速测量仪测量转速200;
改为0.5,运行到20Hz,陪侧加载到50%,输出电压138V,输出电流30,输出频率20,实际转速测量仪测量转速600;
好像有点像自定义VF,但是不清楚其中原理是什么?三者反馈频率都是20Hz。