以下是引用汐止在2024-09-29 08:54:17的发言 >42楼

加热电路有加“热过载继电器”的吗?


它好像常用在电机保护电路上,能不能用在加热电路上的交流接触器下挂载“热过载继电器”?起的作用大吗?


以下是引用ZXC2011在2024-09-28 14:43:07的发言 >41楼:但凡好一点的温控器,...

引用41楼详细内容:

但凡好一点的温控器,都可以配互感器,用来诊断加热器状态.这是温控器自带的功能,不需要你去采集处理电流,采集温控器报警就行.

一般加个熔断器,散热做好撑死了,很少有人单独对柜内环境做监控的.

想安全可靠,还是分组用SCR吧,各种保护都在内了,缺相,电流故障都在内了.

加热器一般情况下都不配过载过电流保护,发热丝工作时电流是稳定的,不存在电机负载缺相或是拖动负载机械问题造成的电流增大。