IP地址的事就不再讨论了,就像上边芳季老师说的,已经提到IP的事了,肯定不会设置成一样的了!主要问题是没有说明白操作后没反应的实际情形:是输入框输入数据没有输入成功,还是操作按钮现场没有实际动作,还是现场有实际动作但按钮颜色没有跟随变化?分析故障,应该用我们作编程的工程思维先去描述清楚问题,再来根据现象解决故障。

比如楼主描述的操作没反应,会不会是哪个或者哪些按钮操作了,画面没有变化,这就要看画面原始程序是怎么做的了,MCGS按钮变化是可以通过软件内部实现变化,比如取反,不用通过读取PLC变量,或者是通过按钮脚本进行变化,也不需要通过读取PLC变量,只要能写入PLC就行了,这种情况下,就会发生操作一个屏,另一个屏就没有变化,但实际PLC已经接收到操作指令了。