恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-09-29 20:15:10
8楼
输入接成220V
PLC电源损坏基本都是这这种情况。
检查步骤:
量一下慢熔,(应该毋庸置疑的断了)
测TVS,TVS(30-40V之间,这个不确定具体查型号)一定击穿了。
量MOS管,小概率MOS管不击穿。
查看主滤波电容爆没有爆。
你说的电感应该是不会击穿。
只要是没有炸元件,修复难度不大。
应急可以将中板插针短接,用输出的24V端子反向供电。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主