本人已淡出自控行业十几年了,纯粹愚见啊,你说的这个G120大概11年前用过一两百个吧,看应用负载应该是重载选择132kW的重载型变频器没有问题啊,谈不上变频器小了吧,除非选成轻载的了。其次像这种高转动惯量的为啥不配制动电阻,至少也配带PM250这种反馈电网的变频器吧。另外你这个G120变频器输入电机参数后应该带静态识别和动态识别吧,脱开负载做这个电机识别,这种操作下来如果还报这个故障,就要检查接线了吧。