PLC电源损坏基本都是这这种情况。
检查步骤:
量一下慢熔,(应该毋庸置疑的断了)
测TVS,TVS(30-40V之间,这个不确定具体查型号)一定击穿了。
量MOS管,小概率MOS管不击穿。
查看主滤波电容爆没有爆。
你说的电感应该是不会击穿。
只要是没有炸元件,修复难度不大。
应急可以将中板插针短接,用输出的24V端子反向供电。
慢熔是断了,已经用锡丝短接起来了,下面两个二极管也已经击穿,已经更换30V的双向TVS二极管,目前量的结果是左边那四根针脚有两根是24V,但是插上其他板子发光二极管不亮,估计还是会有其他问题吧