用2台CU240E-2组成的G120控制系统,针对两台毫无关联的电机进行同步驱动控制。


这个需求的解决方案:


如果有PLC做上位,就在PLC里做虚轴,然后对两个实轴进行同步控制。


如果不用上位机,就是两台套G120的CU240E-2,那就采用模拟量输入,利用其中一个CU里的自由功能块做虚轴,控制两台实轴同步运行。


当然,这么做略显复杂了。但比较可靠保证动态的同步性。如果简单一点,就是以一台电机的转速实际值作为另外一台的电机的转速设定值进行同步控制。虽然动态的同步一致性可能不好,但稳态的同步性是有保证的。


总之,只要能满足需求,不论是什么同步方案,都无可厚非。解决问题就是好。