回复:请问谁有200smartST40电源板的原理图?

已锁定

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1168
  • 精华

    8
  • 被关注

    30

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-01 15:31:05

14楼

展开查看
以下是引用手机用户20221125587286在2024-09-30 23:34:37的发言 >11楼

慢熔是断了,已经用锡丝短接起来了,下面两个二极管也已经击穿,已经更换30V的双向TVS二极管,目前量的结果是左边那四根针脚有两根是24V,但是插上其他板子发光二极管不亮,估计还是会有其他问题吧

以下是引用为修修为在2024-09-29 20:15:10的发言 >8楼:PLC电源损坏基本...

引用8楼详细内容:

PLC电源损坏基本都是这这种情况。

检查步骤:

  1. 量一下慢熔,(应该毋庸置疑的断了)

  2. 测TVS,TVS(30-40V之间,这个不确定具体查型号)一定击穿了。

  3. 量MOS管,小概率MOS管不击穿。

  4. 查看主滤波电容爆没有爆。

   你说的电感应该是不会击穿。 

只要是没有炸元件,修复难度不大。


应急可以将中板插针短接,用输出的24V端子反向供电。

以下是引用手机用户20221125587286在2024-09-29 19:24:16的发言 >7楼:输入接成220V

引用7楼详细内容:

输入接成220V

以下是引用为修修为在2024-09-29 17:55:59的发言 >6楼:能具体说一下损坏...

引用6楼详细内容:

能具体说一下损坏的过程吗,分析一下哪个元件坏了。


猜测是ST型PLC,输入了220V电压了,看你发的图,没有明显炸裂的元件,应该是问题不大的,西门子现在的PLC的电源质量还是很好的。我修过几个,你可以借鉴一下。

这个保护主要取决于TVS的动作时间,抑制电压后保险爆。没有炸元件,应该是保护介入了。实在修复不了,可以将板子摘掉不要了,我的做法是外供电,把电源板子不要了,SR的就将电源输出引脚改为输入引脚。ST20的以前也是输入220V,炸了MOS更换后好了。0AA1的我实测一下,这个电路有点不一样。测后反馈给你。