回复:200smart与伺服S200 通信112报文报错

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2417
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-02 13:47:59

5楼

200smart单个pn设备的io长度是128字节,112报文长度是34字节,并没有超过。

你可以试试将IO设备总线更新周期由默认的4ms增至8ms;

或者,将s200设置为111报文,看看控制是否正常。


大道至简,知易行难
评论