回复:电气柜固态继电器起火的防范措施

已锁定

lzm

  • 帖子

    1317
  • 精华

    8
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-10-03 10:41:42

47楼

这个火灾的发生说明设计选型和施工可能都存在问题。源头解决还是用调功器最简单。

固态继电器只是个器件,要实现诸多安全检测控制要考虑的很多。没有这样的设计经验还是慎用。调功器现在可选品牌种类很多国产做的不错的也不少。整体价格也未必比固态继电器高很多。如果固态继电器方案出了问题,后期成本算上,总体也未必划算。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15228条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。