使用SIP_ADDR指令。指令中的ADDR、MASK、GATE都是十六进制双整数。如果要修改IP 地址,就在ADDR端口这里填写一个VD**,例如VD88,,在触摸屏上做1个十六进制VD88. 和一个位变量,这个位变量是复位型的,例如M10.0, 作为确定按钮,也是SIP_ADDR的能使。如果要将PLC的IP地址修改为192.168.2.3,在触摸屏上的VD88赋值:

C0A80203,按M10.0按钮就完成PLC的IP地址修改。C0=192,A8=168,02=2,03=3