以下是引用汐止在2024-10-05 08:00:38的发言 >48楼

电力调整器功能确实多一些,缺点是相比普通固态体积太大,选型上需要长期验证才敢使用。

以下是引用lzm在2024-10-03 10:41:42的发言 >47楼:这个火灾的发生说明...

引用47楼详细内容:

这个火灾的发生说明设计选型和施工可能都存在问题。源头解决还是用调功器最简单。

固态继电器只是个器件,要实现诸多安全检测控制要考虑的很多。没有这样的设计经验还是慎用。调功器现在可选品牌种类很多国产做的不错的也不少。整体价格也未必比固态继电器高很多。如果固态继电器方案出了问题,后期成本算上,总体也未必划算。

一个是低压器件一个是相对完整的控制系统,体积也拿来比?

选型应用还要验证?


Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤