在产品质量没问题的前提下,固态损坏的原因主要是两点

1)选型偏小,发热严重

2)器件的散热措施没做好,或者散热装置失效而系统没有相应的检测报警保护措施


至于长时间连续加热,受影响大的应该是电热管的使用寿命