回复:模拟量问题跪求大神解答

已锁定

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1049
  • 精华

    15
  • 被关注

    312

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-07 08:58:12

3楼

现在smart200 ,1200 ,1500 的量程上限都是对应27648。这个和多少位没关系。不懂可以参考1200模拟量里面详细介绍,你发的是smart200板块的帖子,也可以参考1200模拟量介绍。小于16位  当转换精度小于16位时,相应的位左侧对齐,最小变化位为 16 - 该模板分辨率,未使用的最低位补 “ 0 ”。 如表中 12 位 分辨率的模板则是从 16 - 12 = 4,即低字节的第四位 bit 3 开始变化,为其最小变化单位 23 = 8 (红色背景所示) ,bit 0~bit 2 则补“ 0 ”(黄色背景所示)。则 12 位模板 A/D 模拟量转换芯片的转换精度为23 /215 = 1/4096 。

模拟量精度及量程转换:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/06-IO/03-AIAO/03-signal.html


模拟量_S7-1200:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/004.html





评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。