关于上溢和下溢,过冲和下冲的实际情况如下:
就以模拟量输入范围设置为10V为例,其他范围举一反三。
S7-200,模拟量输入0-10V, AIW数值线性对应0-32000,当输入增大,在不大于10.23+V,仍然线性变换,最大值32767. 当输入继续增大至模块允许的输入最大值,AIW数值仍然是32767.
200SMART,0-10V输入对应AIW数值0-27648,>10V,不大于11.84+,仍然线性变换,最大值32767,继续增大输入(在模块允许范围内)AIW数值仍然维持32767.