回复:模拟量问题跪求大神解答

已锁定

手机用户20220609663610

  • 帖子

    165
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2022-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-10-07 15:05:03

5楼

展开查看
以下是引用Siemens automation在2024-10-07 08:58:12的发言 >3楼

现在smart200 ,1200 ,1500 的量程上限都是对应27648。这个和多少位没关系。不懂可以参考1200模拟量里面详细介绍,你发的是smart200板块的帖子,也可以参考1200模拟量介绍。小于16位  当转换精度小于16位时,相应的位左侧对齐,最小变化位为 16 - 该模板分辨率,未使用的最低位补 “ 0 ”。 如表中 12 位 分辨率的模板则是从 16 - 12 = 4,即低字节的第四位 bit 3 开始变化,为其最小变化单位 23 = 8 (红色背景所示) ,bit 0~bit 2 则补“ 0 ”(黄色背景所示)。则 12 位模板 A/D 模拟量转换芯片的转换精度为23 /215 = 1/4096 。

模拟量精度及量程转换:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/06-IO/03-AIAO/03-signal.html


模拟量_S7-1200:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/004.html





感谢回答。


按照您的说法以及给我的资料来看


就是说4095对应的是32760,然后12个数据位的模数转换器只能表示8的倍数,27648对应的肯定不是4095,我这样理解对吧?