楼主的问题不知真的是否解决了?
P2900虽然是%固定设定值,自身没有具体的量纲。但假如它
放在了转速设定通道,其100%对应的是P2000的值;
放在了电压设定通道,其100%对应的是P2001的值;
放在了电流设定通道,其100%对应的是P2002的值;
放在了扭矩设定通道,其100%对应的是P2003的值;
---
放在了加速度设定通道,其100%对应的是P2007的值;