发布于 2024-10-10 09:11:10
10楼
你大概理解楼主的贴图不?
我理解是他有软件把四个字节换来换去,然后得出的4个浮点数,都不是他要的值。
楼主,是不是这样,我有没有理解错?
引用6楼详细内容:
楼主,西门子的浮点数是高字在前,低字在后(按存储器地址排列)。对于字的两个字节是高字节在前,低字节在后。这跟其他第三方的地址顺序是相反的。
如果你从第三方获得由4个字节拼凑而成的浮点数,他们的地址顺序是ABCD,那么在4个字节在西门子这里只有按照DCBA排列才能得到与第三方的数值相同。
在MODBUS通讯中是以字为单位,如果是使用西门子的库编写程序,则库会自动交换每个字中的字节顺序。浮点数中的两个字顺序仍然需要交换顺序。
我估计不是4个字节,而是4个字,所有楼主怎么拼接啊,交换啊,都是不显示的真实值。浮点数太大了。