回复:PMW设置完了,Q0.0未输出脉冲信号

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3244
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-10 09:49:26

3楼

没有接负荷,由于输出晶体管(场效应管)的极间电容、内部线路的对M电容的作用,引起楼主所说的“测量输出有21V多的电压,改变占空比电压无变化。感觉像是始终高电平状态”的现象。

解决:Q0.0对M连接一个1k-2.2K电阻作为负荷,楼主你就可以看到正常的输出。