回复:1500PLC中的自由口轮询问题

已锁定

zzzsunrise

  • 帖子

    487
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-10 14:17:48

1楼

先提出一个疑问,不一定能解决问题。

因为看到你NUM变量自增用的clock2.5Hz,这个时钟周期0.4s,占空比1:1,也就是接通200ms,断开200ms,如果你PLC扫描周期为小于40ms,就会出现在clock2.5Hz接通的200ms内,也就是5个扫描周期过程,NUM就会完成1-5的变化。

这个周期对于轮询设备来说可能是不太好接受的。