回复:一次西门子电源模块的故障的排查过程

已锁定

zzzsunrise

  • 帖子

    487
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-10 17:39:47

3楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2024-10-10 16:31:44的发言 >2楼

应该是的。

  西门子的电源模块使用已经近30年了,几代的更替,也没有遇到这样的情况。

所谓事出反常必有妖,连续的烧毁2个电源模块,才会去仔细查看具体的原因,这一检查才发现新款与老款的区别。也只有10A这个规格, 我20A的单向220V输入中没有找到类似的开关。

以下是引用zzzsunrise在2024-10-10 15:57:04的发言 >1楼:感谢,确实是关键的...

引用1楼详细内容:

感谢,确实是关键的提醒,在设计阶段和调试上电检查时确实容易忽略这个。

不过这个开关设计在这个位置,是出于防误触的考虑吗。

刚才又查询了一下官网提供的技术数据和您这边图片中电源的标签,应当只有两种电压等级,且两种电压等级都支持交流220V左右的电压输入。

难道是相关的资料没来得及更新吗,还是有点疑惑。