恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-11 08:19:00
3楼
我曾经有过一次特例应用。话说一台自动钻孔机设备,由于产品断屑问题,需要一个人工岗位时不时的干预,一般钻孔5~6个产品,每个产品加工周期为1分钟左右,这样的工序非常折磨人。
后来,我从手动钻孔断屑方式受到的灵感,把原本自动下降钻孔方式,改为自动下降+短暂停顿过程。于是,原本一直自动下降的过程,改为下降过程每经过一个触摸屏上设置的钻孔距离后,停顿0.4S(这个周期时间是我根据实际现场调试得到的)后,再继续下降,直到设置的钻孔最低位置值后返回。
这样的工况,会让一个下降的电磁阀和线圈的动作变的非常频繁,我准备了继电器和电磁阀备件,也是准备更换的,但是,自21年2月投运至今,继电器和电磁阀均没有更换过。这应该是另一种工况了,也就是说继电器触点的负载远小于额定电流值。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主