回复:续流二极管的应用一例

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9103
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-11 10:36:54

5楼

展开查看
以下是引用asdf6在2024-10-11 10:26:23的发言 >4楼

续流二极管是加到了继电器线圈上? 那保护的应该是继电器线圈,也不是继电器触点啊。

不是,加在触点驱动的电磁阀线圈负载上。

线圈这么小的功率负载,一般继电器触点足够有能力驱动的。

我贴子上已经说明,本来是加装在线圈接线盒子里面的,因为考虑到维修同事可能会在维修过程中,疏敷这个二极管的极性问题,续流二极管的方向是关键问题,一旦接错极性,后果是负载直接短路。为了防止这个问题,我才选择在控制柜上添加的。

我在选择这个二极管时,也是考虑到浪涌电流和电压问题的。工作电压24V,工作电流1.5A的环境,我选择的续流二极管是10A10,具体主要参数是10A 1000V的整流二极管。没有用到肖特基管和快恢复管之类的。