恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-11 10:36:54
5楼
续流二极管是加到了继电器线圈上? 那保护的应该是继电器线圈,也不是继电器触点啊。
不是,加在触点驱动的电磁阀线圈负载上。
线圈这么小的功率负载,一般继电器触点足够有能力驱动的。
我贴子上已经说明,本来是加装在线圈接线盒子里面的,因为考虑到维修同事可能会在维修过程中,疏敷这个二极管的极性问题,续流二极管的方向是关键问题,一旦接错极性,后果是负载直接短路。为了防止这个问题,我才选择在控制柜上添加的。
我在选择这个二极管时,也是考虑到浪涌电流和电压问题的。工作电压24V,工作电流1.5A的环境,我选择的续流二极管是10A10,具体主要参数是10A 1000V的整流二极管。没有用到肖特基管和快恢复管之类的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主