回复:有个颜色识别模块,输出信号UART模式,能与PLC通信吗

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12148
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-11 13:13:10

14楼

展开查看
以下是引用semen@在2024-10-11 10:27:00的发言 >13楼

网上找找有没有uart转485通信的模块

你的UART是指TTL接口电平么?

这个是否合适?



评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。