一台永磁同步电机参数为380V7.5kW120Hz8极,额定输入电流为是15A,现在用一台变频器控制其转速,根据恒压频比的数量关系,120Hz对应380V输出;
现在变频器380V5.5kW,如果输出80Hz,那么此刻的输出电压是80/120*380=253V左右,基本就在这个电压值附近,这个电压值是空载输出电压值;
现在开始加载,现场用了一个对拖加载,随着负载逐渐增大,电流在逐步增大的同时,为什么输出电压也在增大,在变频器输出频率达到88hz的时候,输出电压大约在297V左右,88/120*380=278V,为什么会出现这个现象?而不是仅仅电流增大,输出电压不变?
能否根据这个原理通过逐步加载实际测量出永磁同步电机在恒转矩区的最大频率及最大转速?