以下是引用为修修为在2024-10-11 20:30:57的发言 >15楼

用示波器测了一下,无脉冲输出。Q0.0随着RUN高低电平变化而变化。测试ST40也是无脉冲输出。






以下是引用芳季在2024-10-11 16:53:01的发言 >13楼:你还可以接一个喇叭...

引用13楼详细内容:

你还可以接一个喇叭。听脉冲的频率。小心烧喇叭。

我是从来没有用过pwm功能。不清楚此时的输出点是不是会长亮。即使很低频的脉冲。

有10V电压,说明有波形输出,示波器波形放大些,设置微妙级别哈。