回复:客户提供的零线和地线是相通的,有隐患吗?

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6243
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-11 22:13:23

11楼

展开查看
以下是引用汐止在2024-10-11 11:24:04的发言 >0楼

大佬们,


我们的设备是三相五线供电,但客户厂里的厂务电工说“厂里的零线和地线是相通的,一直到总柜,都是通的。”这有什么隐患吗?


该如何处理呢?比如我们的设备旁单独打镀锌接地棒?还是让客户方面整改,提供可靠的供电?

如果是N,PE相通,那么你接不了漏电开关,一通电就跳闸。你要确保N和PE是不能相通才可以接漏电开关,接漏电开关是保证设备安全,人员安全。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15096条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。