回复:客户提供的零线和地线是相通的,有隐患吗?

已锁定

莘莘学子

  • 帖子

    6263
  • 精华

    4
  • 被关注

    165

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-12 09:51:22

18楼

展开查看
以下是引用汐止在2024-10-11 22:33:49的发言 >12楼

莘版,这几台设备都有加热,都有漏保在里面。


现在让客户厂务测量 N、PE 之间的电阻(多处取点测量),确认 N、PE 之间有没有可靠的阻值(几百欧等)?到底是不是相通的?

以下是引用莘莘学子在2024-10-11 22:13:23的发言 >11楼:如果是N,PE相通,...

引用11楼详细内容:

如果是N,PE相通,那么你接不了漏电开关,一通电就跳闸。你要确保N和PE是不能相通才可以接漏电开关,接漏电开关是保证设备安全,人员安全。

以下是引用汐止在2024-10-11 11:24:04的发言 >0楼:大佬们,我们的设备...

引用0楼详细内容:

大佬们,


我们的设备是三相五线供电,但客户厂里的厂务电工说“厂里的零线和地线是相通的,一直到总柜,都是通的。”这有什么隐患吗?


该如何处理呢?比如我们的设备旁单独打镀锌接地棒?还是让客户方面整改,提供可靠的供电?

友情提示:别叫莘版,叫芳季老师哈!国标是:PE地线对地电阻是小于或者等于0.1欧电阻。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。