回复:续流二极管的应用一例

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9106
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-12 10:11:36

10楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2024-10-11 22:15:28的发言 >7楼

PP72/48带的第三方端子台像楼主这样继电器可更换的还好点,早期都是焊死在电路板上的,更难修,其实我们设计的时候都是再加一道小型继电器过渡的,这样拖阀线圈,接触器线圈等感性负载即使损坏了,也是损坏外部小型继电器,换起来更方便

是的,这个是设备制造商选择的。如果是焊接的,更换就麻烦了。

我早期接触过第三方的plc的DI/DO模块的继电器输出模块,上面的继电器也是接插式的,坏点更换也非常简单,但是,大漂亮国的运维人员,懒的很,他们都是直接更换整个模块的,可能他们资源太多了,也可能是我说的懒,大概判断一下输出坏点,直接就换整个模块。难怪我打开电柜后看到大多数的电柜中,都放着很多旧模块,当时理解不了是什么原因。