恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-12 14:04:10
9楼
感谢各位的热心指导,问题已经解决‘
实际问题是电工师傅在安装时把第三块AE08的插针抵进去了,也就是有一根插针缩进去了。
为啥没有第一时间检查硬件,因为做的是两台配置一模一样的电控柜。上电后都是AE08和AQ04的DIAG红灯闪烁。我想肯定是什么共性的问题,或许是我配置的不对,但没想到两套都是AE08的插针缩进去了。是的,就是这么巧合。
我们这个电工师傅做事很认真负责,我没想到会是安装导致硬件故障。而且SMART的扩展模块安装时还有侧面的两个对齐和固定的脚,方便和前一个模块连接,不像1200,不装导轨上,模块装上后拿着都晃动,都怕弄断了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主