以下是引用手机用户20211125141312在2024-10-10 15:39:00的发言 >0楼
  1. 建立软件单元是不是必须在服务器项目试图里新建  ,在本地会话里新建软件单元 ,在检入时就会显示无法找到对象,无法传输

  2. 软件单元建立关系是不是只能是单边的,例如UNIT1---->UNIT2  建立关系后,无法在建立UNIT2---->UNIT1   这样也就意味着两个软件单元的FB/FC无法实现相互调用使用


请西门子工程师解答以上两点我的疑问,谢谢!!





1、是的,软件单元需要先在服务器项目中创建

2、软件单元建立关系只能建单边的,如果需要相互调用的块,都只在一边创建