技术解决方案必须符合技术原理,继电器触点,一端接24V电源,一端接负载线圈正极,简言之,触点仅相当于家用灯开关,线圈相当于灯,见下图:
问题:
1)仅仅24V的直流线圈,在弹簧推动下复位过程中是如何在断电时产生“反向浪涌”(发电)的?
2)即便有所谓“反向浪涌”,“浪涌”电流又是如何形成回路流经触点的?
即便解决方案成立,还要需要考虑解决方案的初衷,添加一堆续流二极管,理论上添加更多故障的因素,这需要比较更换继电器的时间成本,与排查一大堆二极管的时间成本以及二极管击穿或接错极性带来的风险。
1)电感(抗)的原理。当上电时有阻止电流增加,而断电时有阻止电流的较小的作用。由此,在继电器线圈断电瞬间,负载电磁阀线圈(一个电感线圈)会对继电器触点有一个反向对浪涌电流脉冲,而增加续流二极管的目的就是构成反向电流回路,使这个反向的能量通过线圈自己消耗吸收掉。
2)正向上点的浪涌,电源正,通过继电器触点的热端,到继电器触点的冷端,再到电磁阀线圈的受电热端,线圈的冷端到电源的负。而续流二极管是反向并联在线圈的2端,反向浪涌的回路构成:线圈的冷端,通过反向并联的续流二极管正极,到续流二极管的负极,再流入电磁阀线圈的热端。相比较而言,反向浪涌的电流是反向的,与给电磁阀线圈通电时的电流方向是相反的。
请填写推广理由: