FC和FB对OUTPUT的处理是不一样的。 

还是只讨论FB比较靠谱 。


FB的OUTPUT对应了IDB中存储的一个数据位,不会因为循环周期或者堆栈原因而改变。 这你可以做一个测试,比如在逻辑中对OUT做有条件的输出, 条件断了之后不再写值,然后你观察运行中的OUT值。