不能说是换相失败,只是因为进线电网容量不够。
为了输出更多的电流,系统要把导通角向5度方向推,但进线电压此时降的过快,导通角也必须跟着降,并且由于预控制的存在,可能导通角推的过大,于是,过电流了。
电流大了,自然电压降的更多,进线电压也不足,报F60004也正常。
归根结底是因为进线电网容量不够。这个是从技术角度做的故障过程分析。
但是,注意,重点来了:
这个剪子调的太垃圾了,从曲线看,启动周期只有不到10ms,电流就超过了装置额定的290%,这是折腾啊,不是调试。别说电气会报故障,机械也受不了这么折腾。
这样下去,这个剪子早晚完蛋。
这大概率又是一个劣币驱逐良币的经典案例。直接伤害的是行业,最终受害的是用户。