如果你的测量值都是准确的,组态设置都正确的话,那么有:

1. I = 7mA 时,输入值 AIW70 应该为 = I/20mA * 27648 ≈ 9677。但实际通道值只有 7160;

2. I = 6mA 时,输入值 AIW72 应该为 = I/20mA * 27648 ≈ 8294。但实际通道值却有 8578;


这两种情况同时存在,最常见的一种情形是,信号线的屏蔽层上有感应电流。