回复:S7 200 SMART全部上传后改了一个地址,重新下载后设备就不动作了

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-13 20:08:11

5楼

Ok,明白了,全部上传是对的。但是你可知道你全部下载,是吧?本来出厂设定好的数据块也下载进去了。而用户经过使用数据块的内容已经不适合了,它是调过参数的,参数并不属于数据块。结果你用旧的数据快快覆盖了用户已经调好的数据。而你可能根本没有写数据块。一写下去,全部屏幕设定都变0了。

如果客户没有记录他以前正在使用的数据,那么你麻烦了。

推荐帖推荐理由:避免新手入坑(推荐人:看雪001)

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8936条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。