这个你可以大约这样算一下:

PN通讯的时钟若是1毫秒;那么它发送给每一IO设备的过程数据大约是88字节数据包/节点。

我们PN网络要求是100M B/s;那么就是100MB/1000=100KB/ms;

也就是10K 字节/ms;

PN是基于以太网 TCP协议之上的。要求预留至少一半用于TCP传输;

换句话说,每毫秒可以用于传输IO设备的有5K字节。算上往来(发送/应答),可以满足28个IO设备(1毫秒时钟的设置)。

余下的5K字节带宽用于TCP、UDP通讯。

你说呢?