回复:续流二极管的应用一例

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9192
  • 精华

    158
  • 被关注

    1478

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-14 09:54:07

22楼

展开查看
以下是引用kestrel在2024-10-14 07:49:51的发言 >21楼

在直流电磁阀两端并联续流二极管是保护继电器触点的常规用法,通过做实验可以用肉眼直观的观察到触点火花的变化,由于电磁阀线圈断电瞬间反向电动势电压高电流小,因此一般用高耐压小电流的即可满足要求,我使用的是1N4007(反向耐压1KV)二极管,使用多年没有发生过一只损坏。现在改造设备大都使用固态继电器就可以不用续流二极管了,对相应速度要求高或动作频率高的场合用固态继电器比传统继电器更合适一些。



哈哈哈,感谢,感谢。

本想画一个连接图示,担心会给别人误解,因为我在线上网的电脑没有安装可以画图示类似CAD软件,简易的CAD也没有授权,无法画画,只能观看。

你提供的图示,就是我实际连接的情况,只是我安装在控制柜继电器板附近的续流二极管,与你提供的图纸的本质上的区别是这根导线相对比较长,把并联在电磁阀线圈2端(电磁阀线圈热端)做了延长,相当于电磁阀线圈反向浪涌电流需要通过较长的导线回流到控制柜,构成的闭合回路。

你说的你用1N4007,这个我知道它是1A 1000V。我担心我这个电磁阀线圈工作平均电流是1.5A的,所以,续流二极管我选的比较大的富余量。