24楼
也不全是。
我认为还是教学和理解的问题。我遇到过几起比较特殊的应用,设备是德国的,我理解他们的技校plc编程教学就是这样教的,所以,很少有看到他们用外不小型继电器转接的应用,就是晶体管输出的模块,也是直接驱动的。我曾经遇到一起西门子数控设备16DI/16DO模块直接驱动星三角接触器控制,由于柜内空调凝结水下滴漏电,造成大面积放炮炸机的故障,一次性烧毁这个模块及部分接触器,快熔等电气件。
另外,国外基本没有仿品,而我们就难说了。把这个问题延伸思考就能够找到问题的所在,类似的电磁阀,用其它的继电器标注的驱动电流是5A驱动,多年使用没有问题,而此处标注的是10A的驱动能力,使用一年,且已经是6~7个烧的发黑触点粘联了,这个说到底就是品质问题了,已经是公开的秘密,从业者心知肚明的问题。
既然设备厂家选择了,重新选项也不容易做,我也是抱着试试的心态,做的补充。从使用效果看,这样的工况也是比较合适的,近2个月24小时不间断应用下来,触点表面没有再发黑,说明断开时续流二极管的续流效果得到应用。
实际上西门子官方,对输出也有相应的处理建议,图示: