回复:一次西门子电源模块的故障的排查过程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9319
  • 精华

    159
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-15 16:55:31

13楼

展开查看
以下是引用黄花平在2024-10-15 16:15:55的发言 >12楼

正常是220电压输入选择220V档没错,但是如果选择了输入电压是230-500伏档,要坏?现在又不是要接入380伏电压误拨到220伏。欠压要坏?没别的原因了?是否L1和N应该也要和火线零线对应接线呢?

连续烧掉的2个电源模块,一个寄供应商那里,在与西门子客服联系了,还没有结果。

另一个在我办公室这里放着,之前大概检查了一下,一个器件比较直到怀疑,需要等新的电源模块或者供应商那边修回后,再做对比后再判断。

L1和N(L2)端子这个没有关系,基本原理是交流输入滤波后进入桥式整流,达到310V左右的脉动电压,然后再电解电容滤波,得到相对平滑的直流电压。

我还是需要等待新的电源模块或者修理后的电源模块到后,再仔细判断一下。

关注我后续的更新贴就可以。事情必须做到事出有因,水落石出为止,至少是阶段性的结束。