我们单位很多早期的1A型840DSL系统的机床,版本一般都是2.5-2.7。
以前某台机床出现过机床在加工中NC就丢失,NC程序和参数都丢了,但PLC没丢失的情况,查了很长时间,最后是地线没接好,干扰造成的。
最近一段时间又有其他机床出现这问题,NC丢了,包括程序和轴的配置都丢了,但PLC缺没问题,也是在机床带电情况下出现这问题,突然就有一些授权报警,到现场一看就是NC数据没了,但PLC还有,一般就是恢复下NC。
刚才又遇到另一个机床,刚送电,说有授权报警,我去看了下,原来13个轴,现在在调试界面只有4个轴了,明显是NC数据丢失了,但看了下NC程序还有,还是加载在NC内存里的,而且PLC也没丢,NCU上状态2个绿灯和数码6都没问题,检查了地线也没问题,这机床几个月前就出现过这问题,只能又恢复了NC才正常。
这问题感觉解释不清,NC数据还只丢了轴参数,NC程序还有,PLC也没丢,不知道如何处理了,大家有什么建议。