回复:一次西门子电源模块的故障的排查过程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9275
  • 精华

    158
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-16 13:25:04

16楼

展开查看
以下是引用W.M.J在2024-10-16 13:04:37的发言 >15楼

拨码开关位置默认230V,如果在120V位置说明有人动了或者西门子出厂设置有问题。



是的,今天到了同型号的2个电源模块,我特意打开包装,看这个开关在中间位置的。

就是前2个电源模块,我无法再知道上电前的情况了呀。


评论