IM153-2模块升级替换

已锁定

罗科

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2014-05-24

普通 普通 如何晋级?

IM153-2模块升级替换

3238

7

2024-10-16 14:57:06

我们公司一直大量使用ET200M从站模块(153-2BA02-0XB0),由于模块停产,销售推荐了ET200M模块(153-2BA70-0XB0)替代,最近刚到货。

在本地搭建了一个冗余S7-400 PLC系统,测试在不修改硬件组态情况下(原组态153-2BA02-0XB0),单个153-2BA70-0XB0和单个153-2BA02-0XB0可以互为冗余,两个153-2BA70-0XB0之间也可以互为冗余,在线工作和切换正常,后端挂载的I/O卡可以正常读取和输出。

不放心,还是想确认下153-2BA70-0XB0是否可以直接用来替代153-2BA02-0XB0模块?两者有什么区别吗?担心性能上有差异导致后面应用中出现问题,毕竟化工企业停车很麻烦。

153-2BA02-0XB0西门子官网推荐的替代型号是153-2BA10-0XB0,销售说因为3C认证问题国内也拿不到货。